直螺纹钢筋套筒的工艺基准,其精度等级等级很高算it四级,表面表面粗糙度为零点八。这种技术性基本条件是为了保证钢筋套筒螺丝帽与抽滚动轴承密切配合精密度健身运动平稳。直螺纹钢筋套筒检测质量的方法你明白吗?下边固力士就给大家讲讲直螺纹钢筋套筒检测品质的办法,一起来了解下吧。
直螺纹钢筋套筒检测品质的办法
1、工程施工质量外观检查
(1)检查扣接频次是否符合设计要求,不能出现压少或压重的情况。接头压纹应符合以上的需要。
(2)连接头表面不能有看得见的裂缝。
(3)连接处的弯度40。
(4)连接头两侧建筑钢筋露出检测标志,但是并没有露出定位标志。
(5)外观检验时,从连接头中选取三个试品进行弯曲试验。如果有一个试样抗压强度低于规定值,则这一批连接头不过关。
2、抗拉强度检测
(1)现场检测以同规格、同档、同原料、同施工条件的500个接口为一工程验收批,不足500个连接头也按一批计。
(2)在每一次工程验收件中随机抽取三个试样进行评定。当三个试件的双轴拉伸实验结果都达到了《JGJ107-96》中的要求时,这一批连接头达标。
(3)如果一个试件的抗压强度不符合要求,应重新检测除此之外六个试样。复查时仍然存在一个不达标试样,则这一批连接头不过关。
(4)公布施工前,应进行了现场条件下的挤压加工连接工艺试验,试验达标后才可以公布建筑施工。在施工过程中不同批次的钢筋进场前,也应当做整个过程检测。整个过程检测,每一种规格技术参数不能低于3个试样。
检测结果应符合规定《JGJ107-96》的需要。
1、建筑钢筋连接连接头现场进行检测应当按照工程验收批进行,即每一房子,在相同施工条件下,同档、一样型号规格、同规格的同批原料的500个连接头作为一个工程验收批开展安全检查工程验收,不足500个连接头也作为一个工程验收批。每一检收批需要在建筑构造中任意获取三个连接头试样进行抗拉强度试验,并按设计要求评定连接头等级。如果有一根建筑钢筋不符合要求,应进行现场检查,包括外观检查和接头单向拉伸试验。
2、外观检查
(1)锥螺纹外观检查,随机抽取同规格建筑钢筋定位套的百分之十,应符合钢筋和定位套规格型号,以及连接头螺纹孔不全面外露的要求。锥形螺纹孔连接头宜选用扭矩扳手进行检验。剪力墙预制件构件按连接头数的百分之十五连接,每一个预制件构件相接的钢筋数量不少于一个连接头。基础墙和板预制件构件每100个连接头根据其连接头数运用。每一次建筑钢筋中所有连接头都应该达标。如果有一个不过关,则处理所有工程验收批进行检测。针对不符合合钢筋连接螺丝帽合格分数线的直双筋加厚连接螺丝帽,应进行结构加固,如:三通接头或建筑钢筋连接螺丝帽不符合方式检测报告标准化的扭矩值,螺纹孔外露不符合锥螺纹和钢筋套筒要求。应及时填完钢筋搭接的质量检查记录。
(2)项目开工建设前,建筑施工专业技术应了解工程图纸中规定的钢筋搭接特点等级,专业性服务提供者应提交方式检测报告。方式检测报告包括定位套长度、孔径、外径、光滑度、拧紧力矩值、竖直在曲面的齿角平分线等相关信息。
(3)建筑钢筋连接项目开工建设时与施工过程中,处理每一次进场建筑钢筋进行整个过程检测。生产流程检验合格后,就可以开始该项目钢筋套管连接。
(4)提升安全交底工作上,马上填完协作产品质量检验记录。
(5)直螺纹的外观检查,应随机抽取同规格连接头总数百分之十。