直螺纹钢筋套筒作为建筑领域的核心配件,其质量检测至关重要,取样规范如下:
一、取样原则
随机性:取样应随机选择直螺纹钢筋套筒,确保取样地点不超过总批次的1%。
广泛性:取样应广泛覆盖整个批次,避免只从某一局部区域取样。
二、取样方法
分层取样:采用总批量分层取样方法,每层应不少于3件,不得少于3层;或者按每个品种、规格、批号分别取样。
取样数量:
总批量不超过1500件时,每批次采集3件样品。
总批量超过1500件但不超过5000件时,按总批量的1‰取样(但实际操作中,当总批量超过1500件时,常按更大不超过0.5‰的比例取样)。
总批量超过5000件时,按总批量的0.5‰取样。
三、样品要求
样品长度:样品长度应大于或等于200mm,以确保检测结果的准确性。
外径一致:样品的外径应保持一致,避免因外径差异而影响检测结果。
规范包装:样品应规范包装,并标识批次号、规格等信息,以便追溯和记录。
四、注意事项
避免相邻件距离过近:在取样时,应避免相邻件距离过近,以减少因相邻件相互影响而导致的误差。
遵循相关标准:取样过程应严格遵循GB/T 2828.1等相关标准,确保取样的科学性和规范性。