钢筋套筒进场验收是确保钢筋连接质量和结构安全的重要环节。以下是钢筋套筒进场验收的详细步骤和注意事项:
一、资料检查
产品合格证:检查钢筋套筒是否具有产品合格证,合格证上应标明产品名称、规格型号、生产日期、生产厂家等信息。
质量证明文件:供货时,必须同时提供与接头性能等级相匹配的接头型式检验报告和套筒原材机械性能检验报告。
型式检验报告:
关键参数:检验报告中必须详细记载接头试件的基本参数,如钢筋直径、套筒规格、连接性能等。
有效期:报告的有效期不得超过四年,以符合相关行业标准。
适用性:仅标准型接头需要做型式检验报告;HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼做HRB400、HRB335级的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。
套筒原材机械性能检验报告:报告应详细列出套筒原材料的化学成分、力学性能等指标,确保套筒质量符合设计要求。
二、外观检查
螺纹牙型:连接套筒的螺纹牙型应饱满,不得存在裂纹、毛刺等缺陷。
表面质量:套筒表面应光滑,无锈蚀、油污等杂质。内外螺纹应保持清洁,无严重的锈蚀或其他肉眼可见的瑕疵。
标识:套筒上应有清晰的规格型号、生产厂家等标识,便于识别和追溯。
三、尺寸检查
关键尺寸:对套筒的外径、长度等关键尺寸进行测量,确保它们符合厂家原始设计图纸的要求。允许偏差范围一般如下:
套筒直径D≤50mm时,外径允许偏差±0.5mm,长度允许偏差±0.5mm(或根据具体标准确定)。
螺纹精度:使用专用的螺纹塞规对套筒的内螺纹进行检测,确保塞通规能顺畅旋入,塞止规的旋入深度不得超过3倍螺距长度(P为一个螺距长度)。
四、取样与试验
验收批划分:同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500个为一个验收批进行检验与验收。若数量不足500个,也视为一批。
取样数量:从每一验收批中随机抽取3个试件进行单向拉伸试验。试件的长度为600mm,且接头应位于试件的中部位置。
试验要求:单向拉伸试验应按照相关标准进行,确保接头的抗拉强度等性能指标符合要求。
五、填写取样单
取样单应包含以下信息:
基本信息:委托单位、工程名称、建设单位、取样时间等。
钢筋信息:生产厂家、级别、规格、焊接连接方式等。
试件信息:试件组数、要求检验项目等。
人员信息:取样人、见证人及见证号等。
六、合格率判定
抽检合格率:连接套筒或锁母的抽检合格率必须达到95%及以上。
复检与处理:若抽检合格率低于95%,则需另抽取相同数量的产品进行重新检验。只有当两次检验的总合格率达到95%及以上时,该批产品才能被视为合格。若合格率仍低于95%,则必须对该批产品进行逐个检验,合格者方可投入使用,不合格产品则需退回厂家处理。
七、其他注意事项
丝头加工:丝头加工应由经过培训并持有相关证书的工人操作,且同一台机器的操作人员应保持稳定。在加工开始前,应对工人制作的丝头工艺进行检验,合格后方可进行批量加工。
保护措施:钢筋丝头加工完成后,应及时套上保护帽进行保护,防止钢筋在破开氧化层后生锈。
现场巡查:在钢筋绑扎过程中,应定期巡查现场,关注钢筋的使用情况,防止浪费,并仔细检查使用方法是否得当。
通过以上步骤和注意事项的严格控制,可以确保钢筋套筒进场验收的质量和效率,为后续的钢筋连接和结构施工提供有力保障。